YT1000バルブポジショナーのサージ

2015-12-03View Original

Thread Content

RT、バルブポジショナーがうまく動かなくなりました。新しくYT1000のバルブポジショナーに交換しましたが、調整中にサージングが発生し、プッチプッチと音がして、オンオフの位置が安定しません。このような状況に遭遇したことはありますか?一体何が原因なのでしょうか?
Reply #22015-12-03
4 -20ma信号の測定はしましたか?
Reply #32015-12-03
1000lなのか1000rなのかわかりません。一般的なサージの場合、まずエア供給圧力が基準を満たしているかを確認し、次にバネに疲労がないかをチェックします。ノズルの遮板やノズル自体に問題がないか、さらにダイヤフラムが劣化して漏れていないかなども確認します。これらの前提は、あなたの調整弁のダイアフラムに問題がないことです。
Reply #42015-12-04
新しい位置決め装置の場合は、位置決め装置とバルブ本体の接続部を確認してください。もし両作用式の角度ストロークの場合、ポジショナーとシリンダーの接続部に問題があり、位置がずれているか緩んでいる可能性があります。
Reply #52015-12-04
位置決め装置のパラメータ設定を通じてデッドゾーン範囲を調整できますが、そのためには制御精度に高い要求がないことが前提です;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.