配管の試験圧力がフランジの許容試験圧力を超えた場合の対処法

2016-10-12View Original

Thread Content

蒸気配管の操作圧力は1.25MPa、温度は193; 設計圧力1.4MPa、温度200;配管の圧力等級は1.6MPaとし、規格GB50184に従って温度補正係数を考慮すると、液圧は2.5MPaと算出される。しかし、HGT20592の規定によれば、フランジの試験圧力は常温時の最大許容圧力の1.5倍以下、つまり2.4MPa以下でなければならず、これは配管の試験計算結果よりも低い値ではないか? この状況はどう対処すればいいですか?専門家のご意見をお願いします
Reply #22016-10-12
よくわかりません。他の方法で試してみることはできますか?
Reply #32016-10-12
フランジもガスケットも一段階上げるのか?
Reply #42016-10-12
油圧と空気圧の2種類しかなく、設計院は通常、危険なため積極的に空気圧を使わない
Reply #52016-10-12
あなたのものに問題があるようです。設計圧力は1.4MPa、温度は200度です;配管の圧力等級は1.6MPaとし、規格GB50184に従って温度補正係数を考慮した結果、液圧は2.5MPaと算出される。これは配管の圧力値ではなく、設計圧力として算出すべきものである
Reply #62016-10-12
高い方しかできない、低くはダメだ。もしクッションが破れたらどうする?一時的には問題が起きなくても、将来何も起こらないと誰が保証できるのか。用心すれば大きな間違いはない
Reply #72016-10-13
これは設計ミスだと思うよ。一部の部品の配管は、設計圧力よりも一段高いレベルで設計する必要があるんだ。設計計算で1.6MPAとなっている場合は、2.5MPAの耐圧性を持つ材料を使わなければならない
Reply #82016-10-13
設計圧力は1.4MPaで、配管等級は1.6MPaとします
Reply #92016-10-13
実は、配管の設計圧力は1.4MPAです。一般的には1.6MPAの耐圧性を持つ材料で十分ですが、温度が高すぎたり危険度が高かったりする場合は、さらに圧力レベルを上げて2.5MPAの耐圧性を持つ材料を使用する必要があります。そうしないと、あなたのような状況が発生してしまいます。
Reply #102016-10-13
確かに設計圧力で計算しましたが、許容応力を間違えていました。正しくは1.4×1.5×130/123=2.22MPaです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.