石油倉庫の消火ポンプはすべてディーゼルエンジン式でいいのですか?

2016-12-14View Original

Thread Content

石油倉庫の消火ポンプはすべてディーゼルエンジン式でいいのでしょうか?
Reply #22016-12-14
ダメです。ディーゼルエンジンの防爆性能は電動機よりも低く、ディーゼルエンジンは緊急時のみ使用できる。
Reply #32016-12-14
GBJ74「石油倉庫設計規範」11.1.2の規定によると、石油倉庫の電力供給は外部電源を使用すべきであり、外部電源の利用が困難である場合や経済的でない場合には自家発電機を使用することができる; これにより、原則として外部電源を使用すべきであり、条件が許さない場合にのみ自家発電機を利用できるが、その場合は消防検査の合格が非常に難しいと思われる。一般的な企業の設計では外部電源を使用するとともに、緊急時に停電しても使用できるように自家発電機も設置されている。
Reply #42016-12-15
二重回路電源、ディーゼルポンプは1台を予備にして1台を使用するのか?
Reply #52016-12-15
ありがとう、この規格はとっくに使われていないけど
Reply #62016-12-15
一部の燃料庫にはディーゼルエンジンしかなく、電動ポンプはない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.