周波数信号は4-20mA信号のように伝送できるか?

2015-12-12View Original

Thread Content

タービン式流量計とは、周波数信号を伝えるものなのでしょうか?彼の伝送範囲はどれくらいですか?最大でいくら?最低いくら?
Reply #22015-12-12
二次変換器を追加して、周波数信号を電流信号に変換しシステムに入力できる
Reply #32015-12-12
この投稿は最後にqugdによって2015-12-16 20:19に編集されました。全く問題ありません。周波数値を電流に変換するだけで、そのための専用の信号変換カードがあります。 信号変換時には精度が損なわれ、特に高周波信号の変換ではそうです。
Reply #42015-12-12
パルスを使って信号を送信でき、出力される整流パルスは約3K程度です(おおよその値で、時間が経つと変わります)。最大距離:パルスの周波数とケーブルの仕様により決まりますが、ポリオレフィン絶縁でシールド付きのケーブルを選ぶのが望ましいです。400~500メートル程度使用しても問題ありません。@ジアグオユン
Reply #52015-12-13
専用のパルスカードがありますが、私たちが使用しているターボメーターも4~20mAで、どちらもトランスミッター側で自動的に変換されるため、不規則なカードの数を減らすことができます。そうでなければ1~2台分につき別途カードを購入する必要があり、コスト的に割高になります
Reply #62015-12-16
標準信号を買えばいい、わざわざ必要ない!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.