HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

差圧式流量計は、その差圧のパーセンテージ(差圧と総差圧の比率)を平方根にする必要があるのでしょうか?

2015-12-12View Original

Thread Content

海の仲間の皆さんに質問があります。差圧式流量計において、DCSの画面上で表示される流量の単位が、体積流量としてm3/hやL/hで表される場合でも、質量流量としてkg/hやt/hで表される場合でも、必ずその差圧のパーセンテージ(差圧と全圧力差の比率)を平方根にする必要があるのでしょうか? {なぜなら:二次元計の瞬間流量=(圧力差/トランスミッタの測定範囲)の平方根を取った値×二次元計の流量測定範囲だからです} 皆さん、ありがとうございます{:1_90:}
Reply #22015-12-13
流量は差圧の平方根に比例するため、平方根を取る必要がある。トランスミッターで平方根を取ることも、DCSで平方根を取ることもできます。
Reply #32015-12-13
2階の言う通りですが、一般的には制御系側で平方根を取り、差圧変換器の出力値が変換器の精度により合致するようにしています
Reply #42015-12-13
投稿者様、差圧式流量計の平方根処理については既に3件目の投稿をされていますね。ずっとその平方根処理の問題に悩まれているようですが、節流装置に付属する差圧変換器や流量変換器(つまり√△P変換器)と混同していらっしゃるのではないでしょうか。なぜなら、差圧変換器が出力するのは差圧信号であり、それを表示器やDCSで平方根処理する必要があり、平方根処理を行った後のものが流量信号だからです。一方、√△Pトランスミッターが出力するのは、既に二乗根を取られた流量信号です(トランスミッター内で二乗根処理が行われています)。 差圧式流量計の動作原理や関連する計算式を確認してみることをお勧めします。そうすれば、平方根の問題もすぐに分かるでしょう。
Reply #52015-12-13
流量は差圧の平方根に比例するため、平方根を取る必要があります。通常はDCSの設定時に平方根処理を選択し、現場の計器出力は線形となり、計器の表示も平方根処理を選べばよいのです;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.