題名の通り、関連する規格を調べたところ、計器・ケーブルトレイや熱配管、腐食性媒体を用いる配管(およびGB50316におけるBクラス配管)についてのみ規定が設けられている。では、他のタイプのパイプはどうでしょうか?他のタイプの配管については、水平方向の隙間や交差する高さがケーブルトレイにぶつからなければよいのでしょうか?現場で、ケーブル敷設に比較的適した清浄距離はおよそどのくらいですか?みなさん、ありがとうございます!
Reply #22015-12-20
電気技術者試験の研修用教材に表があり、一般的な配管とケーブルトレイの平行時の最小間隔および交差時の最小間隔はどちらも300で、腐食性や可燃性のあるものは400、断熱処理が施されているものは500となっている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.