配管の設計圧力と配管の試験圧

2016-12-15View Original

Thread Content

配管の設計圧力にはいくつかのレベルがありますが、試験圧はエアポンプやウォーターポンプでその多くの圧力レベルを発揮できるのでしょうか?どうやって実現するのか?
Reply #22016-12-15
ガスを使った圧力試験もあるが、ガスは危険性が高いため、一般的には6キログラムを超えず、圧力をかける配管や機器の設計では検証が必要である
Reply #32016-12-17
設計圧力レベルが多く、段階的に試験圧入が可能で、一般的には実現できる。気圧試験用は少なく、結局のところ安全性は水圧試験に劣る。上で言及された6キログラムは規格で定められている数値ですが、実際には規格の後半部分に緩和条項もありますので、GB50316をご覧ください。
Reply #42016-12-21
一般的なプロセス配管では、圧力が低い場合は空気圧を使用し、試験圧力が高い場合は水圧を使用する。プロセス媒体に水に対する特別な要求がない場合は、すべて水圧を使用する。加圧ポンプなら、あらゆる圧力レベルに対応できる。圧迫装置に対する要求が異なるだけだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.