DCS上のPIDパラメータ調整の問題。

2015-12-17View Original

Thread Content

現場には天然ガスを加熱するための加熱炉があり、天然ガスの流量は常に安定しています。設定されている炉心温度は260度です。(炉心温度が300度になると温度保護機能が作動し、加熱炉は加熱を停止します。)現在の状況では、炉心温度が260度に達しても加熱炉は停止せず、300度まで加熱を続け、その後加熱炉の高温保護機能が作動してトリップしてしまいます。どのようにPIDパラメータを設定すれば、炉心温度が260度に達した時点で加熱を停止できるのでしょうか?(以前の設定では比例係数が10、積分係数が80、微分係数が70で、この設定では問題なく動作していましたが、昨夜からは炉心温度を制御できなくなりました。)先生、ご助言をお願いします
Reply #22015-12-18
これはPIDパラメータとは直接的な関係はありません。おそらくバルブや温度計の制御失敗が原因でしょう。計器やバルブを点検してください。PIDパラメータではここまで対処できません。また、PIDパラメータがどんなに優れていても加熱を止めることはできず、加熱炉の温度を制御してみずほガスの温度を下げるしかない。どのような制御方式を採用しているのかは分からず、推測するしかありません。
Reply #32015-12-18
観察される現象からするとPIDパラメータとは無関係で、おそらく温度制御器またはアクチュエータの故障であるため、一つずつ確認していきます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.