HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

750平方メートルの化学工場の広い空間の換気はどうすればよいか

2016-02-16View Original

Thread Content

750平方メートルの化学工場の広い空間の換気はどうすればよいか
Reply #22016-02-16
一般的には屋根に排気ファンを設置し、工場の面積や配置に応じて、このような設置を行う会社には標準があります
Reply #32016-02-16
作業場の長さは20M、幅は36、高さは7です。また、有害ガスの密度は空気よりも大きい。主に下方に堆積する。
Reply #42016-02-16
そうすれば四方の壁に穴を開けて排気ファンを設置でき、床面からも数十センチの高さになるでしょう。私たち会社のメタノール合成循環機の工場でも、壁と屋根の両方に設置しています
Reply #52016-02-16
うん。では、私たちの工場の面積を考えると、側壁用ファンの出力はどれくらいが適切でしょうか
Reply #62016-02-16
これはよくわからないので、工程部門に聞いた方がいいです
Reply #72016-02-16
3kWの軸流ファンは10~20台設置すれば十分で、地面からの高さは200~300です
Reply #82016-02-17
このような広い作業場では、側壁に一定数のファンを設置し、天井に排気ファンを設置します。
Reply #92016-02-17
私たちの工場にも似たような作業場があり、規定上は環境換気と緊急排気を設置する必要があります。環境換気は1時間に6回、緊急排気は1時間に12回です。環境換気は簡単で、壁にいくつかファンを設置し、1時間あたり6回の換気で十分です。緊急排気は漏れが発生した際に、作業場内のガスをすべて吸収塔に集めて処理するもので、このような大量の風量にはコストがかかります。私たちの設計では12回には満たない程度です
Reply #102016-02-17
有毒物質とは何ですか? ファンの能力の選定:有害物質の職業的曝露限度値に基づいて希釈風量を計算し、その有害物質について明確に定められている事故時の換気回数を確認します。希釈風量と換気回数による風量のうち、どちらが大きいかを選びます。その他の配管サイズにも設計基準がありますので、設計者に相談することをお勧めします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.