Thread Content
この投稿は、2015年12月26日13時23分に「再回康橋」によって最終的に編集されました。化学工学の理論に関するコーナーでは、今から「毎日一問」という企画を開始します。これにより、皆さんが化学工学の基礎知識をしっかりと定着させることができます。今後は、「化学工学の原理シリーズ」「物質移動・分離シリーズ」「化学工学の熱力学シリーズ」「化学工学のプロセスシリーズ」なども順次紹介されていきます。ぜひ積極的にご参加ください!「毎日一問」の回答は直接確認でき、1日後にはそのトピックは閉じられます!皆さんが今年も引き続き参加してくださるように!参加するだけで3の財富報酬がもらえ、正解するとさらに4の財富が追加されます~~~ 簡単な質問:どのような場合にボイラーの排汚を強化すべきか? 答:1)ボイラーが始動したばかりで、通常運転に入っていない時 2)炉水が濁っているか品質基準を超過している時 3)蒸気の品質が悪化している時 4)給水の水質が基準を超過している時
炉水の腐食または品質が基準を超えている。蒸気の品質が悪化する。給水の水質が基準を超過しています。ボイラー鋼の起動、通常運転に入る前。
1)ボイラーが起動したばかりで、通常運転に入っていない時
2)炉水が濁っているか、品質基準を超過している時
3)蒸気の品質が悪化している時
4)給水の水質が基準を超過している時
どのような場合にボイラーの排汚を強化すべきか? 1.ボイラーが始動したばかりで、通常運転に入る前;2.炉水の濁りまたは品質基準超過;3. 蒸気品質の悪化;4. 给水の水質が基準を超過;
答:ボイラーで以下のような状況が発生した場合は、排汚を強化することに注意すべきです。1、ボイラーが始動したばかりで、通常運転に入る前;2、炉水が濁っているか品質基準を超過している場合;3、蒸気の品質が悪化している場合;4、給水の水質が基準を超過している場合
(1)ボイラーが起動したばかりで、通常運転に入る前。(2)炉水が濁っているか、品質基準を超過している。(3)蒸気の品質が悪化する。(4)給水の水質が基準を超過している。
1.ボイラーが起動したばかりで、通常運転に入っていない時;2.炉水が濁っているか、品質基準を超えている時;3)蒸気の品質が悪化している時;4)給水の水質が基準を超えている時
1) ボイラーが起動したばかりで、通常運転に入る前。 2) ボイラー水が濁っているか、品質が基準を満たしていない場合、特にpH値やリン酸根などの指標が基準を満たしていない場合。 3) 蒸気品質の悪化。 4) 給水の水質が基準を超過している。 炉水の品質が悪化した場合、最初に行う対策は排汚量を増やすことであり、その目的はボイラーの水の入れ替えを強化し、炉水の各種管理指標を基準値内に保つことです。しかし、これも「三段階処理」の原則のもとで行われる。 一次処理——不純物による腐食、スケールの発生、塩分の堆積の可能性があるため、72時間以内に所定の基準値に戻す必要がある。 二次処理――不純物による腐食、スケールの発生、塩分の堆積の可能性が確実にあるため、24時間以内に適切な基準値に戻す必要がある。 第三段階の処理――急速な腐食、スケールの発生、塩分の堆積が進行しており、4時間以内に水質が改善されなければ、ボイラーを停止すべきである。
どのような場合にボイラーの排汚を強化すべきか?(1)ボイラーが起動したばかりで、通常運転に入る前。(2)炉水が濁っているか、品質基準を超過している。(3)蒸気の品質が悪化する。(4)給水の水質が基準を超過している。
(1)ボイラーが起動したばかりで、通常運転に入る前。 (2)炉水が濁っているか、品質基準を超過している。 (3)蒸気の品質が悪化する。 (4)給水水質の基準超過