【一問一答 第112題】2016.08.10

2016-08-10View Original

Thread Content

【一問一答 第112題】2016.08.10 循環機の出口圧力計に不具合が発生しました。校正手順と、考えられる状況について説明してください。 返信すると参考答案が見られ、要点を答えれば得点できます。 内操と;連絡してアンチサージバルブを手動に切り、その後強制的にハードマニュアルで調整し、計器を校正してください。校正は迅速に行い、校正中は循環機の監視を強化すること。内部オペレーターと連絡を取らずに、無理やり時計を調整する。循環水素の出口圧力が瞬時にゼロになり、アンチサージラインが瞬時に開き、システム圧力が急上昇し、加熱炉の出口温度が上昇し、循環水素量が減少し、反応器の温度が上昇し、DCSやSISのインターフェース上でアンチサージバルブが緑色に変わるなどが起こる~~~~~
Reply #22016-08-10
計器に接続し、作業指示書を発行し、計器を校正する。サージバルブが全開になると、リアクターへの水素混合ガス量が増え、温度が急上昇する可能性があります。
Reply #32016-08-10
道具を準備し、保護具を着用したら、まず圧力計の手動バルブを閉じ、圧力計を取り外して校正します。中毒や窒息の危険があります
Reply #42016-08-10
1、連絡して作業票を記入する; 2、後見人が現場に向かい、準備をする; 3、サージ防止前後の手動バルブ閉鎖; 4、校表; 5、校正後、確認し、元の状態に戻す
Reply #52016-08-10
遠隔圧力計の値が高く、逆サージ防止調整弁が開く
Reply #62016-08-10
まず、圧力を測定するためのルートバルブを閉じます。そして、校正を行います。発生しうる問題は、バルブがしっかり閉じず、循環水素が漏れることです。
Reply #72016-08-10
まず圧力計を取り外し、標準の圧力計を使って校正します。校正が終わったら合格証を貼り付け、最後に元の場所に戻して設置すれば完了です.... 計器の校正中に問題が発生した場合は修理が可能で、修理後は引き続き使用できます。一方、修理不可能なほど損傷している場合は廃棄し、新しい計器に交換する必要があります。
Reply #82016-08-10
現場計器または遠隔計器のどちらかが正しくない場合は、システムの圧力およびそのうち正しい方の計器を参考にすることができます。排出媒体の際には、安全対策を万全にする必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.