タイトルの通り、地中坑は水がたまりやすく、有害な物質も蓄積しやすい上、スペースも取ってしまいます。では、なぜ一部のタンク設備は地中坑内に設置されるのでしょうか
排液タンクのことですか?地下では自然に流れるが、そうでなければ排出できない。
爆発の危険があるタンクなどには、周辺の建物との間に安全距離を保つ必要があります。しかし、地中に設置する場合はその安全距離の要件が緩和されます。そのため、スペースを有効活用するために、一部のタンクは地中に設置されるのです
必ずしも排出タンクというわけではなく、一般的な貯蔵タンクでもある
1:まず防火間隔について言えば、半地下タンクや地下タンクの間隔はやや狭くなります。
2:排出に関して言えば、物理的な過圧を計算する際のF値が大幅に小さくなるため、外部火災の影響も少なくなります。
3:時には上部出口の高さも考慮されます。
4:また、ブロムなどのように、直接三重防水槽の中に設置する必要があるものもあります。その他の理由についてはまだ調査中ですが、お役に立てれば幸いです
工場内で地面に埋められたり、地中の坑に設置されたタンクは、入口から自然に液が流れ込むものが多い。人里離れた場所の作業エリアや居住エリアに近い、例えばガソリンスタンドのタンクのようなものは、土地をあまり取らず、安全距離も短くて済む。
主に汚水や汚油タンクでしょう。地下の配管を通じて自然流下で集められ、現在ではほとんどの新しい工場で密閉式の排出が行われています
一部は低位置のスロットとして機能し、この場合は装置の位置差によってその位置が決まります。例えば、地上付近の装置をもっと高く設置すると、一部の低位置の装置は地面に来てしまいます。 もう一つのカテゴリーは**化学物質**で、3階と6階で説明したように、安全な防火間隔を狭めるためのものです。 もう一つは、漏洩後の有毒有害物質の拡散を防ぐことです。
9階の意見に同意します。通常、設計上では全体的な工程の要件が関わってくるため、低位置のタンクは水位差によって決定されます。また、防火間隔を縮小できる場合もあります。