熱抵抗温度計の長さには業界の規格表がありますか?

2015-12-23View Original

Thread Content

熱抵抗温度計の長さについて、業界の規格表はありますか?
Reply #22015-12-23
深く挿すことのことですよね?選定の際は、配管に3分の1または3分の2を挿入するように設計されていることしか知りません。規定があるかどうかはわかりません。。。
Reply #32015-12-23
挿入深さの設計規格により、どの長さでも製造業者が製造できる。
Reply #42015-12-23
L/l、全長と挿入深さ。一般的には挿入深さに150mmを加えたものが全長となり、特別な要求がある場合は別途計算する
Reply #52016-01-05
簡単すぎる。サンプルの本を送るから、自分で帰って研究してみて
Reply #62016-01-06
この投稿は最後にhfrsによって2016-1-6 20:19に編集されました。これには詳細な規定があり、装置や配管への取り付けにも規定があるので、自分で調べてみてください。また、配管のサイズが小さいため、拡径が必要です。
Reply #72016-07-22
挿入深さの設計規格には、どんな長さでも製造業者が製造できると定められている
Reply #82016-07-22
挿入深さは、配管の1/3から2/3の間であれば問題ありませんが、やはり1/2が最適です。また、通常DN100未満の管径の場合は、配管専門業者による拡径が必要です。一般的な温度条件下におけるノズルの高さ(配管の外壁からフランジ端面まで)は約150mm程度です
Reply #92016-07-22
まず、挿入深さはパイプの1/3から2/3の間であり、これは規格による推奨範囲であって、必須要件ではありません。 次に、温度計の挿入深さは、使用条件や設置場所も考慮する必要があります。振動が激しい場所では、メーカーによる振動計算の結果、挿入深さが配管の1/3~2/3に達しないことがあるかもしれません。 最後に、規範に書かれていることと実際に遭遇する状況を柔軟に活用し、規範に固執してはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.