圧力変送器の現場でのゼロ調整後、絶えず値が下がる

2015-12-30View Original

Thread Content

私たちが自社でちゃんと確認したのに、顧客が持ち帰ってみるとゼロ点調整後も値がどんどん下がり、4.00から3.2まで下がってしまった。しかも1台だけではなく4台すべてで同じ状態だ。顧客の現場では一体何が問題なのだろうか
Reply #22015-12-30
投稿者の意図は、圧力トランスミッターをゼロ調整した後に圧力をかけないと、出力電流が4mAから3.2mAに下がるのか?ということですか?
Reply #32015-12-30
持ち帰って一晩置いたら、ゼロ点でとても安定していて、顧客もなぜかわからないと言っている
Reply #42015-12-30
2つの可能性があります。1つはトランスミッターの品質に問題があること、もう1つは顧客側での不適切な使用です。
Reply #52015-12-30
現場の状況はあまりにも複雑で、何が起こるか分からない。別の計器に交換してその場所に設置するけど、また問題が起きたらそれは作業条件の問題だ
Reply #62015-12-30
私はユーザーで、フジ製のものを使っています。3台の計測器で同じ問題が発生しましたが、メーカーの説明では、出荷時の圧力差は設計会社が指定したものだとのことです。設置後は現場の状況に応じて再び測定範囲を設定するため、ゼロ点がずれる可能性があるとのことですが、それはちょっと無理があるように思えます。自分たちで機械のゼロ調整ができる方法を教えてください。
Reply #72015-12-31
4台の時計が同時になる場合は、公共部分を確認しましょう。同じカードケースの場合は、チャネルを変えて試してみてください。
Reply #82015-12-31
現場でオンラインでゼロ点をチェックする場合は、圧力が0である必要があります。取り外さずにオンラインでのみキャリブレーションを行う場合、バルブが完全に閉じられないために圧力が上昇する可能性があります。現場で測定されている圧力がどれくらいか尋ねてみてください。ゼロ調整後に上昇した圧力が一貫してバルブ内部の漏れが原因である場合や、現場での測定時にダイヤフラムに汚れが付着して変形したことが原因の場合もあります。はっきりしてから元に戻った

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.