ちょっと聞きたいんですが、計器用の空気がなかったらどうなりますか?

2016-01-13View Original

Thread Content

装置の計装用空気がなくなり、風圧がゼロに近づいたとき、このとき調節弁の手動操作は機能するのでしょうか?画面上で手動で調整できますか?ありがとう、ポイント追加
Reply #22016-01-13
絶対にダメだよ。風量調整バルブは全て閉じ、風切替バルブは全て開く。DCSの画面を手動モードにしても、バルブは測定値の変化に合わせて動かないんだ
Reply #32016-01-13
圧縮空気圧力がゼロの場合、空気式調節弁はアクチュエータがエアロック型かエアオープン型かによって、全開または全閉の2つの動作しか取れません。したがって、手動で操作しても動作しません。
Reply #42016-01-13
計器風がなければ、現場アクチュエータは動作できない
Reply #52016-01-14
その意味さえちゃんと理解していないのか。自動モードとは設定値を入力してバルブが自動的に動くことで、手動モードとは自分でバルブの制御パラメータを直接調整することだよ!動力風もなくなっているのに、何をしても無駄だよ。バルブは風が通る状態か遮断された状態に戻ってしまう!
Reply #62016-01-14
この投稿は、2016年1月14日06:38にylb913によって最終的に編集されました。調節弁には「膜頭式」のものと「シリンダー式」のものがあります。膜頭式の場合、内部に横方向に隔てられた膜があり、その一方には計装用空気が、もう一方にはスプリングがあります。計装用空気の圧力がなくなると、スプリングが反発してバルブを閉じる(風開弁)または開ける(風閉弁)ことになります。この時点で手動操作はもはや意味がなく、手動スイッチでバルブを操作しても計装空気によって駆動される。正しい方法は、風開弁の場合は調整弁のサブラインを使って調整し、風閉弁の場合はその前後にある手動弁を絞って調整することです。 シリンダーで駆動され、内部にはピストンがあります。ピストンの一方には計器用空気が、もう一方にはスプリングがあって、これは先ほど説明したものと同じです。中にスプリングがなく、両側がすべて計器用空気で満たされている場合、計器用空気を止めるとバルブの位置は変わりません。——個別のものにはエアタンクが付いており、計器が停止した後でも、そのタンク内にある計器用空気を使ってバルブを開閉できます。
Reply #72016-01-14
簡単に言うと、まず手動と自動という概念ですが、手動とは駆動信号を与えることを指し、自動とは設定した値に基づいてバルブが自動的に調整されることです。手動でも自動でも、どちらもバルブコントローラーに電流信号を出力し、そのコントローラーを通じてバルブの開閉を制御します。しかし、コントローラーは電気と空気を相互に変換するもので、電気はあっても空気がなければ、このコントローラーは制御機能を失い、バルブも遠隔から手動で操作できなくなります。あなたが言う手動とは、現場でハンドホイールを回すあの手動のことではありません。
Reply #82016-01-14
計装空気は調節バルブの動力源であり、計装空気がなければ調節バルブは機能しなくなります。
Reply #92016-01-14
手動操作では、作業状況に応じて自動的に調整することは絶対にできない
Reply #102016-01-14
計装用空気がなくなると、バルブは全閉、全開、保持(プロセス要件によって決定)のみとなり、調節弁の手動・自動とは関係ありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.