流動層ボイラーがあり、合計で20本の熱電対があります。温度は約1000度ですが、どのような型番の熱電対を選べばよいでしょうか。DCSキャビネットまでは補償導線を使って専用の熱電対カードに接続するのか、それとも現場で加熱変換モジュールを使って4~20mAに変換した後、通常の導線を使ってキャビネットに接続するのか、どちらの方法が良いでしょうか?熱電対は通常の配線を使って直接キャビネットまで引くことができ、補償用配線は不要ですか?使った場合、誤差はどのくらいですか?ありがとう!返信した人は全員加点されます
1000度ですから、K型熱電対で測定することができますよ。加熱するかどうかについては、現場の状況次第です。環境が悪い場合は、温度変化機能付きのものはお勧めしません。熱電対には補償導線を使うべきで、普通のツイストペア線は使えません。誤差についてですが!どうせ絶対にダメなんだよね!
こちらは現場で加熱調整ができるので(今は環境も良く)、メンテナンスも楽です。 補償導線を使わないと誤差が大きくなると言われています。
流動層ボイラーがあり、合計で20本の熱電対が使用されており、温度は約1000度です。この場合、どのタイプの熱電対を選ぶのが適切でしょうか?K型熱電対を使う場合、経済的で実用的な方法としては、補償導線を使って専用の熱電対カードに接続する方法があります。または、現場で温度変換モジュールを使って4~20mAの信号に変換した後、通常の導線を使って制御室まで送る方法もあります。一般的には補償導線を使って制御室に送るのが一般的ですが、温度変換モジュールを使っても良いです。ただし、現場の環境が厳しい場合、温度変換モジュールの使用は適していないでしょうか?どちらの方法が適しているでしょうか?熱電対は通常の配線を使って直接キャビネットまで引くことができ、補償用配線は不要ですか?現場の温度が一定であれば、補償導線を使わずに手動で修正することも可能ですが、実際には不可能です。もし使用した場合、誤差はどのくらいになるでしょうか?誤差は、現場の接続端子と制御室の接続端子間の温度差によるものです
皆様、本当にありがとうございます。環境は厳しいですが、どの程度が厳しいと言えるのでしょうか?程度はどのくらいですか?具体的に説明してもらえますか?例えば風、塵、雷、雨など
K型!現場で加熱して4~20に変えれば、通常の導線で問題ありません。精度は保証できます
この投稿は最終的に、桃花嶺居士によって2016年1月5日16時26分に編集されました。誤差の原因は、現場の接続端子と制御室の接続端子の間の温度差です。この誤差は変動するのですが、良い補償方法はありますか?
K型熱電対を使用する場合、補償導線は必須です。一度、補償導線を接続しないで見てみたところ、偏差は約30度程度でした。
K型熱電対用カバー。現場の温度は1000度で、一体型の温度変換器を使用するには適していません。温度変換器を使用したい場合は、分離型のものを使い、通常のケーブルでDCSに送信します。それが難しい場合は補償導線を使用し、距離が長い場合は線径を一段階太くします。
そのため、補償用ワイヤーを使って熱電対を計器の接続端子まで延長し、そこで測定された温度値を計器によって温度補償して修正することで、正確な測定が可能になります。
私は普段、補償導線を使ってPLCやDCSの熱電対モジュールに接続していますが、これは現場で直接電流信号に変換してDCSに送り返す方法と何が違うのでしょうか