ダイアフラム式圧力計のプロセス温度が高すぎて使えない場合はどうすればいいですか?

2016-01-22View Original

Thread Content

石油化学業界の媒体温度は427度ですが、サプライヤーによるとダイアフラム式計器内に充填される高温シリコンオイルの最高温度は400度までしか出せないそうです。皆さん、何か解決策はないでしょうか?皆さん、ありがとうございました!
Reply #22016-01-22
申し訳ありません、私が投稿者です。補足しますと、接続方法はフランジ接続で、CL2500、実際の圧力は100キロ以上で、高温蒸気です
Reply #32016-01-22
通常のやり方ではダメなのか?メーカー製の放熱フィンを搭載、自己で凝縮曲げを行う
Reply #42016-01-22
ダイアフラム面がフランジ接続の場合、フランジの下端に凝縮管を取り付けることはできますか?
Reply #52016-01-22
凝縮曲管とフランジはどう接続するのでしょうか?
Reply #62016-01-22
ダイヤフラム式を使うのは間違っていて、蒸気には普通の圧力計で十分です
Reply #72016-01-23
圧力取り出し口をフランジで接続し、その後ろに凝縮タンクを設置します。タンクの後ろから圧力導管を使って計器に接続すればよいです。
Reply #82016-01-23
フランジの口にフランジカバーを取り付け、そのフランジカバーに穴を開けて圧力導入管を溶接し、十分な長さの凝縮リングを作ります。その一方の端にはトランスミッターを接続します。蒸気媒体にはダイヤフラムは不要で、普通のねじ式接続部品で十分です
Reply #92016-01-23
凝縮管を使って冷却するか、自分の必要に応じて最適なものを購入するのが良いでしょう。そうすれば問題ないはずです
Reply #102016-01-23
もし高温度で粘性の高い媒体なら、ダイヤフラム式を使いなさい。もし蒸気なら、誘導管で外に導き、普通のバネ式圧力計を使います。価格は45元ですが、圧力計の部分は常温水温だと言っても信じますか?!あなたたちのリーダーは素人だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.