一般的な断熱厚さについて???????????

2016-01-06View Original

Thread Content

工程エリアに専門家はいますか? 以下の質問は、主に遠心ガラスウール、アルミノシリケート、PIRに関するものです。専門家の皆様、配管用の断熱・保冷材の厚さとして一般的にどの程度が使われていますか? 例えば、規格と計算上では30、40、50、60、70、80、90、100です。。。。。。。どれもありますが、実際に購入するときは、その中のいくつかの規格だけがよく使われるのでしょうか???例えば、50、80、100です。。。
Reply #22016-01-06
あなたの使用状況に応じて選ぶべきだと思います。結局は断熱・保冷の効果次第です
Reply #32016-01-11
この質問には、調達や施工の経験がある人が答える必要があります。あるメーカーに尋ねてみたところ、厚さはどれも規格通りではなく、例えば55ミリしかないのです。断熱性能を80としたい場合は、55ミリを2枚使えば厚さは110ミリになります
Reply #42016-01-12
当院では、対応する材料に基づき、管の直径とそれに合った断熱層の厚さが定められています
Reply #52016-01-12
媒体の温度と環境温度に基づいて断熱層(または断冷層)の厚さを計算し、その後断熱層(または断冷層)の製品を選定する
Reply #62016-01-13
一般的な設計では、計算上の厚さをもとに数値を四捨五入し、設計厚さより1インチ大きくします。これらはすべて入手可能です。数量が少ない場合は、より厚いものを使用して調達する品種を減らすことができます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.