20160109 毎日一題 参加1-3点、正解して分析を加えると3-5点。等価三相負荷を計算する際、線間負荷のみの場合、単台時の等価三相負荷は線間負荷の()倍となる。 根3
Reply #22016-01-09
等価三相負荷を計算する際、線間負荷のみの場合、1台分の等価三相負荷は線間負荷の(3)倍とする
Reply #32016-01-09
等価三相負荷を計算する際、線間負荷のみの場合、1台分の等価三相負荷は線間負荷の(3)倍となる。
Reply #42016-01-09
等価三相負荷を計算する際、線間負荷のみの場合、1台分の等価三相負荷は線間負荷の(3)倍となる。
Reply #52016-01-10
等価三相負荷を計算する際、線間負荷のみの場合、1台分の等価三相負荷は線間負荷の(3)倍となる。
Reply #62016-01-11
√3倍 「民間建築の電気設計規範」第3.4.5条によると、単相負荷を3相に均等に配分する場合、単相負荷の総容量が、計算対象となる3相対称負荷の総容量の15%未満である場合は、すべてを3相対称負荷として計算する; 15%を超えた場合は、単相負荷を等価な三相負荷に換算し、それを三相負荷と合計する必要があります。 等価三相負荷は、以下の方法で計算できる:1、三相負荷の場合、等価三相負荷は最大の相負荷の3倍とする。 2、線間負荷のみの場合、等価三相負荷は:単台の場合は線間負荷の√3倍とする;複数台の場合は、最大線間負荷の√3倍に、前回の最大線間負荷の(3-√)倍を加える。 3、線間負荷と相負荷の両方がある場合は、まず線間負荷を相負荷に換算し、次に各相負荷をそれぞれ合計して、最大の相負荷に3を乗じた値を等価な三相負荷とする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.