余熱ボイラー連箱排汚一次門操作

2016-01-24View Original

Thread Content

当社の18t/hの余熱ボイラーについて、現在、連結箱の排汚弁の一次扉を常時開けたままにしておくという提案が出ています。二次扉を使って排汚する。何か欠点はありますか?長期間稼働させるとどんな害があるのか。急いで!急いで!急いで!
Reply #22016-01-25
それは、ボイラーの定期的な排汚か連続的な排汚かによります。
Reply #32016-01-25
投稿者が言っている一次扉(バルブ)と二次扉(バルブ)とは何なのかわかりません?その方が前で、どちらが後ろ?。一般的な排汚弁は2つを直列に取り付け、ボイラーに近い方の排汚弁は常に開いておき、遠い方のものが排汚の役割を果たします。このように設置するのは、交換を容易にするためです。害はないはずです
Reply #42016-02-16
しかし、ボイラーに近い一次弁を常に開けておくと、バルブが錆びついてしまうことを考えたことはありますか?一次弁として機能できなくなる。
Reply #52016-02-20
通常、一次および二次の扉はすべて閉じているべきです。一次扉と二次扉の操作は次の通りです。排出時にはまず一次扉を開き、徐々に二次扉を開きます。排出が終わったらまず二次扉を閉じ、その後一次扉を閉じます。このように操作することで、弁の節流によって生じる摩耗がなくなり、同時に排出管の気密性も保たれます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.