加熱炉の炉内負圧の変動が激しすぎる

2016-01-10View Original

Thread Content

当社の装置の工程上の特性により、加熱炉の入口および出口の温度は数度単位で周期的に変動します。加熱炉の設計負荷は大きいのに対し、実際の使用負荷は小さく、煙道のバッフルの開度は20%にも満たない状態です。また、加熱炉の炉内の負圧も大きく変動し、煙道のバッフルや対流室では一時的な正圧が発生することもあります(DCSではその正圧値を測定できません)。いくつかの炉内負圧計が頻繁に警報を発しています。どなたか詳しい方、何が原因か分析していただけませんか?
Reply #22016-01-10
これは、設計上の負荷と実際の運用時の負荷に大きな差があることが原因です。設計上の基本条件が過度に高く設定されているため、すべての燃焼システムおよび排煙システムはより大きな負荷に対応するように設計されている。実際の運転負荷が低い場合、燃焼システムと排煙システムの調整は炉圧調整に十分に敏感でなく、それが炉圧の大きな変動を引き起こす原因となる
Reply #32016-01-11
これは、設計上の負荷と実際の運用時の負荷に大きな差があることが原因です。設計の基本条件が過度に高く設定されたため、すべての燃焼システムおよび排煙システムはより大きな負荷に対応するように設計されている
Reply #42016-01-11
.....加熱炉の設計負荷は大きく、実際の使用負荷は小さく、煙道のバッフル開度は20%にも満たず、加熱炉の炉内負圧の変動幅がかなり大きい.....皆さんがおっしゃる通り、これは設計負荷が大きく、実際の負荷が小さいことが原因です。このような解決策を検討してみましょう。まず、現在の実際の熱負荷が工程要件を満たせるかどうかを確認し(または、既に工程要件を満たしている現在の実際の熱負荷の条件下で)、順番に各種パラメータを再調整します。
Reply #52016-01-11
負荷が小さすぎて、ガス量の変動が大きくなっているのでしょうか
Reply #62016-01-11
誘引ファンがインバータ制御の場合は、周波数を下げて、ダンパーを大きくしてみてください。あるいは、わざと負圧をかけて酸素濃度を高くしても問題ない。安定するかどうか見てみよう。または、まずは燃焼効率のことは考えず、今は温度を保つことを最優先に、負荷を上げる方法を試してみる
Reply #72016-01-14
酸素濃度が高くなると、加熱炉の対流室付近の圧力に一時的な正圧が継続的に生じる。これは、煙道のダンパー部で二次燃焼が起きたことが原因と思われる。工程の特性上、加熱炉のガス使用量にはわずかな変動が生じ、炉内の負圧計の警報が頻繁に鳴るためです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.