熱交換器安全弁の排出量について

2015-12-04View Original

Thread Content

以前、海川上で下の二つの式を見かけましたが、どなたか、これがどこから引用されたものかご存知ですか?出典がなければ使えませんよ。 放出量の算定 5.14.2.1 高圧側流体が液相の場合の放出量
W=72000CtAt(2g(PH-PL)ρ)⁰·⁵
W:質量放出流量、kg/h
Ct:流動係数、省略値=1.0
At:管側の断面積、m²
At=(Dtube²/4)π
Dtube:管の内径、mm
g:重力加速度(g=9.80665)
PH:高圧側の操作圧力、kPa
PL:低圧側の放出圧力、kPa
ρ:高圧側流体の密度、kg/m³

5.14.2.2 高圧側流体が気相の場合の放出量
W=20At(2g(kH/(kH-1))(MPH²/(ZHRTH))((PL/PH)(2/kH)-(PL/PH)((kH+1)/(kH)))⁰·⁵
W:質量放出流量、kg/h
At:管側の断面積、m²
At=(Dtube²/4)π
Dtube:管の内径、m
g:重力加速度(g=9.80665)
kH:高圧側流体の断熱指数(k=Cp/Cv)
M:分子量
ZH:高圧側流体の圧縮因子
R:気体定数、R=8.314、kj/kmol×K
TH:高圧側の操作温度、K
PH:高圧側の操作圧力、kPa
PL:低圧側の放出圧力、kPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.