酸性水蒸気抽出後の浄化水のpH値が高い場合、どう対処すればよいか?

2016-01-12View Original

Thread Content

酸性水蒸気抽出塔の塔底から出る浄化水のpH値は約9.8で、原料水(pH約9.6)よりも高くなっています。どうしてこのようになるのか、ご教示いただけますでしょうか? 浄化水分析:硫化物約5mg/l、アンモニア窒素約10mg/l。COD約800mg/l。 浄水の成分分析をしたいのですが、どのような項目を分析するのが最適でしょうか?
Reply #22016-01-21
原水にアルカリが混入しているのではないでしょうか。そうでなければpH値は9.6にはなりません。私たちの原料水のpH値は7~8で、浄化水のpH値は9前後、アンモニア窒素は40前後、硫化物は1未満です
Reply #32016-01-25
原料水にアルカリを加えるとどのような影響が出ますか?現在、私の装置のスチームリフターの運転も正常ですが、浄化水のアンモニア窒素、硫化物、pH値がすべて高くなっており、原因がわかりません
Reply #42016-02-17
浄化水のイオン状態を分析してみると、硫酸根イオンなどが増加し、それによってアンモニア窒素が上昇する可能性があります。アンモニア窒素が高くなると、pH値も上昇します。 あなた方のタワーでの蒸気の配合も確認する必要があります。蒸気量が少ないと、あなたが言及した3つの数値が上昇してしまいます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.