液面計が乱れて跳ねる、どう対処すればいいですか?

2016-01-19View Original

Thread Content

現在、汚水タンクから水を抜くために液位制御ポンプが使用されており、液位計には投入型のものが使われています。そのため、汚水がタンク内に戻ってしまい、液位が乱れた動きをし、水を外に抜く際にも液位計の値が乱れてマイナスになってしまいます。液位計自体には問題がないことは確認済みですが、どうすれば解決できるかご教示ください
Reply #22016-01-19
フロートスイッチを使えばいいじゃん、トランスミッターなんて贅沢すぎる。
Reply #32016-01-19
液面計に安定管を取り付け、液面の安定を図り、入口および出口から離れた場所に設置する。
Reply #42016-01-19
効かないのかもしれませんね。もう一度キャリブレーションしてみてください
Reply #52016-01-20
レーダーを変えよう、アーメン:lol
Reply #62016-01-20
:黙れ:廃水を処理するには、浮子式液面計を使えばいいだけだ。節約。
Reply #72016-01-20
中の温度は時に100度を超えることもある
Reply #82016-01-20
投入型液面計が負の値を示す原因は2つあります。1つ目は、液面計のゼロ点が正しく設定されていないこと、2つ目は、液面計の圧力検出素子が抽出口にあまりにも近いことです。投入型液面計の表示を安定させるためには、まずプロセスでタンク内の液面を安定させ、急激な変動が起きないようにし、温度が高くなりすぎて気化しないようにする必要があります。また、計器にはDCS制御システムにフィルターを組み込むこともできます。
Reply #92016-01-20
センサーは液相にあり、温度が高すぎるため、今から新しく交換する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.