並列形インバータ駆動送風機の順次起動

2016-01-16View Original

Thread Content

問題は次の通りです。風量の変動が非常に大きいため、インバーター式ファンは適していません。そのため、2台のインバータ駆動の排気ファンを並列に使用することにしました。負荷が小さい場合は排気ファンAを使用して上流の圧力を安定させ、上流の負荷が排気ファンAの能力を超えると排気ファンBを起動します。動力機器を並列で運転する場合は、できれば性能が同じものが望ましいと知っていますが、現在はインバータ駆動なので、これら2台のファンの運転性能は異なる可能性があり、その動作は非常に複雑です。誘引ファンBを起動すると、誘引ファンAの入口の負圧が高くなり、誘引ファンBが空転する可能性があるように感じます。 引き込みファンBを起動した後、徐々に引き込みファンAの出力を下げて、引き込みファンA/Bの運転周波数を同じにすることは可能でしょうか。 実現が難しそうで、皆さんにご相談したく、よろしくお願いします
Reply #22016-01-20
できれば2台のファンを同時に起動し、回転速度と出口風圧の関係を調べ、その後風圧に応じて2台のファンの回転速度を異なる周波数に設定しても出口風圧を同じにする必要がある。これにはPLCでかなり複雑なアルゴリズムを用いる必要がありそうだが、そうすれば大きな問題は起こらないだろう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.