重慶川儀電動バルブの調整に問題あり?

2016-01-29View Original

Thread Content

この投稿は、2016年1月29日17時47分にrenqunによって最終的に編集されました。駆動アクチュエータを動作させる前に、(P1.1 + P1.2)の動作範囲を設定してください。設定時、アクチュエータが最小調整範囲内にある場合、ディスプレイには4本の線「――――」が表示されます。アクチュエータが最小調整範囲を超えると、線は「□□□□」に変わります。その中で、P1.1は端子側に閉じる位置調整で、P1.2は端子側に開く位置調整です。この種のアクチュエーターに詳しい方、この最小調整範囲とはどういう意味でしょうか?結局のところ、最小調整範囲内が正常なのか、それとも最小調整範囲を超えた方が正常なのか?それとも別の意味? また、メーカーの担当者に連絡が取れません。もし連絡先やこの種の電動バルブに詳しい方がいらっしゃったら、ぜひプライベートメッセージでご連絡ください!!
Reply #22016-01-31
問題が解決しました。ついにメーカーのエンジニアと連絡が取れ、調整ストロークを制御するギアがあって、工場で修理する際にそのギアが大きくずれてしまったようです。出荷時設定に戻せば、スイッチの位置を正常に調整できます。スイッチの位置設定は、確かに最小範囲未満にすることはできません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.