反作用ポジショナ調整弁があり、FOを選択した場合、ポジショナのフィードバックロッドが外れたとき、調整弁は全開なのか、全閉なのか? 質問:バルブの異常状態を判断する際のオン・オフの状況において、ポジショナーの正逆作用を考慮すべきでしょうか?前の条件は罠か?
この投稿は最後に、逍遙騰龍によって2016年2月27日12時23分に編集されました。「定位器調節弁の反作用」という表現はよくわかりませんが、一般的にバルブの反作用と言えば気密バルブのことを指します。“「FO」とは、バルブに故障があり、開いた状態にあることを意味します。 しかし、位置決め装置のフィードバックバルブロッドが外れた場合、現在のバルブの状態は判断できません(通常、バルブ位置決め装置のフィードバックバルブロッドは外れることはありません)。故障スイッチの条件を判断する際、一般的にはバルブロッドが外れる状況は考慮せず、主に突然の停電や供給停止時にバルブがどのような状態にあるかを考えます。 つまり、故障スイッチを判断することは、バルブの正逆作動を判断することでもある;例:故障開=開閉=反作用。 付:FC;FO;FL;FLC;FLOのこれらのバルブの故障スイッチ状態はすべて工程から指示される指標であり、安全設計に関する規定を満たす必要があります。当社の計器自体には選択権はありません。 FC:バルブ故障、バルブは閉じた状態 FO:バルブ故障、バルブは開いた状態 FL:バルブ故障、バルブは最終位置にあり、その状態を維持 FLC:バルブ故障、バルブは位置を保持しながら閉じる方向に動き、最終的に閉じた状態になる FLO:バルブ故障、バルブは位置を保持しながら開く方向に動き、最終的に開いた状態になる
これは私たちの試験の問題です:正作用ポジショナー、ポジショナーの入力が増加すると出力も増加し、これを正作用と呼びます; 反作用位置決め装置、位置決め装置の入力が増加し出力が減少することを反作用と呼ぶ; ポジショナーのフィードバックロッドは外れないわけではないですよね? FOとは、ガス供給源の故障を指すのか、それともすべてのバルブの故障を指すのか?
フィードバックロッドが外れるとバルブは制御不能状態になり、FOやFCとは関係ありません。FOとFCは、ガス漏れと停電を前提としている
一般的に、バルブのフィードバックロッドが外れるとバルブは動作せず、元の状態のままでしょう。FCやFOの状態は、電源と供給が途絶えた場合にのみ発生する。
調節弁とバルブポジショナーは負のフィードバック回路を構成しており、バルブロッドが外れるとフィードバックがなくなり、増幅率は無限大となり、つまりポジショナーの出力は極限位置、すなわち最大または最小になる。反作用位置決め器の出力は「0」でなければならない。正解は、位置決め装置の回路図を分析して判断する必要があります。
あなたが挙げたのは2つの問題です。第一に、事故時のバルブの開閉状態を判断するためには、まずそのバルブが両作用式か単作用式かを把握する必要があります。両作用式の調節バルブは事故時には一般的にバルブの位置を維持したままですが、単作用式の場合のみ全開または全閉になります。しかし、バルブが故障して開いたり閉じたりするかどうかの決定権は計装機器にはなく、プロセス設計によって決定されます。また、事故の定義にはフィードバックロッドの脱落は含まれておらず、事故の定義とは停電や断気、あるいはDCS制御における特別に設計された事故緊急モードのことです。 第二に、位置決め装置のフィードバックロッドが外れるという問題は実際に存在します。韓国のYTC製の機械式位置決め装置であれ、シーメンス製のスマート位置決め装置であれ、フィードバック接続ロッドが外れることがあります。韓国のYTC製の場合、フィードバックロッドが外れるとバルブはその位置で停止し、さらに制御信号が送信されても、バルブは外れたフィードバックロッドの位置に対応する電流値を基準に動作します。この値を超えると全開に、下回ると全閉になります(もちろん、ここではバルブの正逆作用も考慮する必要があります)。シーメンス製のスマート位置決め装置の場合、フィードバックロッドが外れると、スマート位置決め装置の液晶画面の右下隅に雷のマークのようなエラーコードが表示され、調節バルブは一時的に動かなくなります 私は国産の模造品であるスマートポジショナー付き調整バルブの修理も行ったことがあります。空気供給が途絶えるとバルブは閉じますが、1%以外の任意のバルブ位置値からポジショナーに「0%」の信号を送ると、ポジショナーは直ちにロックされ、バルブは設定した位置のままになります。使用するには必ず電源を切って再起動する必要があります。ですから、あなたが言及されている状況については、具体的に分析する必要があります!
ですから、正反作用とは気の開閉の形態であり、工程の安全性に関連していて、制御とは無関係です。 フィードバックロッドが外れるなんて、見たことがない。まあ、あるのかもしれないが、フィードバックロッドのカムリングが外れるのしか見たことがない……それは故障状態ではなく、制御不能状態で、ポジショナーが破損したのと同じで、出力を判断できない。 FOとはガス供給の故障を指しますが、私は信号喪失状態も故障状態に戻ることができると考えているため、故障状態をガス供給および信号喪失として解釈しています。
上の師匠が言ったことは、もう十分詳しいです。私が知っている範囲で言うと、スマートポジショナーには遭遇したことがありません。機械式のものも存在しましたが、現在当社の一般的な調節弁はすべてケージ型弁です(バルブシートはFCやFOを変更できず、アクチュエーターを通じてのみ変更可能で、ダイヤフラムの上面から空気が入る場合がFO、下面から入る場合がFC)。弁のFCかFOかによって、バルブポジショナーの正逆作用が既に決まっており、変更することはできません。フィードバックロッドとバルブのストロークが負のフィードバックを形成するため、フィードバックがなくなり、増幅率は無限大となり、つまりポジショナーの出力は極限位置、すなわち最大または最小になる。フィードバックロッドが外れると、重力の作用によりフィードバックロッドが下方に動き、その結果バルブロッドが上方に動き、FO.FCバルブはどちらも完全に開く。
やはり私は6階の職人さんが言った、「みんなで議論してほしい」という意見の方が好きです
あなたの制御バルブはFOで、空気が抜けるとバルブが開くことを意味します。 では、この位置決め装置は反作用型のもので、入力が増加すると出力は減少します。例えば、20mAの入力では風圧は0になり、つまり風圧がないためバルブが開きます。 動作中にフィードバック棒が外れて負のフィードバックが形成されないため、このとき制御弁は全開になります。