機械室の軸流ファン停止に関する問題

2016-01-30View Original

Thread Content

私たちは北方の極寒地にある企業で、サーバールームの温度が凍結防止の基準を満たせないことがよくあります。暖房で対応できない場合は、サーバールームの軸流ファンの運転を停止し、換気を減らして温度をコントロールするのですが、これは非常に効果的な方法です。 今年は気温が低すぎて、機械室は冬に入ると気温がマイナスまで下がります。これまでの凍結防止の経験や今年の対策に基づき、私たちは圧縮機室の全ての暖房設備(水素圧縮機室)を停止しました。先日、この安全設備の停止手続きを行う際、安全環境部の責任者が一言で私に気づかせてくれました。軸流ファンは安全技術機器であり、機械室の換気を確保するための必須装置です。規格に適合していないため、冬の凍結防止手段として停止することはできず、たとえ機械室に蒸気を送って温度を上げる場合でも、停止してはなりません。この経営理念は確かに私の心を動かしました。実際、これまでの数年間、私たちは安全性を犠牲にした仕事を多く行ってきました。 では、次の問題ですが、SH3004-2011の石油化学プラントにおける暖房・換気・空調設計規範を調べてみましたが、この換気設備を停止してはならないという規定は記載されていませんでした。 関連する規範をお持ちの方はいらっしゃいますか?これを停止してはいけないことを説明していただけますか。 助けて~
Reply #22016-01-31
換気はやはり欠かせません。上部のファンは最大限止めますが、下部のファンはほとんど止めません
Reply #32016-01-31
上の方はどうやって止まるの?上部はすべて球形の嵐で、外部からの力は必要ない。
Reply #42016-02-01
ファンをすべて停止させることはできない。私の以前の職場の圧縮機室には6台の軸流ファンがあり、2台は常時稼働し、4台は可燃ガス警報と連動して起動するものだった。なぜ暖房を止めるのでしょうか。家の暖房をしっかりと行い、5℃前後に保つべきです。そうでないと、圧縮機の潤滑油の流れに影響が出ます。
Reply #52016-02-01
暖房は止まっておらず、暖房はすべて稼働している。軸流ファンをすべて停止させた状態でも、機械室の温度は3度だった。 これは機器の凍結防止にとって確かに大きな試練です。 重要なのは、リーダーの見解を裏付ける関連規格があるかどうか、そしてこのような特殊な安全技術機器の停止・使用に関して、具体的な規格が存在するかどうかです!!!どなたか助けてください!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.