廃水処理でアルカリを使ってpHを中和沈殿させる際、自動制御はどのようにすれば安全かつ信頼性が高くなりますか?急いで!急いで!急いで!!!

2016-02-18View Original

Thread Content

廃水処理でアルカリを使ってpHを中和沈殿させる際、自動制御はどのようにすれば安全かつ信頼性が高くなりますか?急いで!急いで!急いで!!! 主にpH計とアルカリ添加ポンプのインターロックを考えた場合、1、pH計が遅れることはないか、2、このような環境下でのpH計の測定精度はどうか、3、さらに薬剤添加量の制御に遅れが生じないか、例えばpHが既に高くなっているのを検知してすぐに添加量を減らしても、pHはしばらくの間上昇し続ける(遅れる)可能性があります。このような状況を避けるための設計方法を教えてくださいpH計はいくつ設置した方がいいですか? 測定しているのはたった一つの点だけなので、全体を表していると言えるでしょうか?
Reply #22016-02-18
制御方法によって調整可能です:(ただし、ポンプにインバータを装備するか、入口配管に調整用バルブを設置して制御する必要があります); 例えばPHを8に抑える必要がある場合;制御手法としては、pHが7.5前後になった時点でポンプの周波数やバルブの開度をより小さい値に調整することができる;そうすれば、添加量を少なくしてもうまくコントロールできます;
Reply #32016-02-18
では、達人、このような状況ではpH計は壊れやすいのでしょうか。表面にスケールが付くなど、遅延や測定精度の低下を防ぐための良い方法はありますか?
Reply #42016-02-23
PHオンライン検出と配管調整システムにより、タイムリーかつ正確に調整が可能であり、プロセス配管の構成が適切であれば問題ない。必要に応じて二重ループ調整を採用することもできる。もし条件図があれば、設計を手伝ってあげられます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.