2016-02-18View Original

Thread Content

みんなでDCSの冗長性の問題について話し合いましょう!例えば、DCSのCPUが二重冗長構成になっている場合、この2つはどのような状態で動作するのでしょうか。同時に動作するのか、それとも1つが動作してもう1つが予備として待機しているのか。もし1つが動作しもう1つが予備なら、いつ切り替わるのでしょうか。また、どのように切り替わるのでしょうかタイムラグやデータの差異が生じる可能性はありますか?
Reply #22016-02-18
各メーカーの作業方法は異なりますが、浙大中控の冗長マスターコントロールカードは2つ同時に動作しているはずで、切り替え時には直接別のマスターコントロールカードに切り替わり、ほとんど遅延はありません。一般的には、1台使用して1台予備というのはデュアル運用状態でしょう。
Reply #32016-02-18
もし2つを同時に実行すると、2つの出力が出るんですよね?では、問題が発生したとき、つまり出力にエラーが生じたとき、どうやって正しい値と間違った値を区別するのでしょうか?
Reply #42016-02-18
2つが同時に動作しても、出力は1つだけで、それは動作中のメインコントロールカードからの出力であり、もう一方はブロックされるか出力されない。予備カードから動作カードに切り替わったときにのみ、出力を開始する……
Reply #52016-02-19
無理でしょう!このようなリスクと使う方は同じでしょうか
Reply #62016-02-19
リスクが低減されるのは、2つを同時に動作させるからで、1つが壊れる確率と2つとも壊れる確率は異なります。でなければ、なぜ3つのうち2つを選ぶ、2つのうち1つを選ぶといった制御ブロックがあるのでしょうか?
Reply #72016-02-20
2つのCPUが同時に動作しており、1つは出力し、もう1つは出力しない。そうすることで、中断なく切り替えることができるのだ。私たちが使用しているのはシーメンス414HのデュアルCPUホットスタンバイ方式だ
Reply #82016-02-20
冗長性やノイズのない切り替えは一見簡単に思えますが、実際に実装するには具体的な動作原理も含めて非常に複雑であり、多くのシステムのマニュアルでもこれについては簡単に触れるだけで、詳しくは説明されていません。私の先生は大学院時代、専門的に*自動化分野のノイズフリー切り替えについて学んでいました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.