2016-11-03View Original

Thread Content

当社のシーメンスS7-200には485通信機能があり、Port0のピン3および8を介して浙江大学の制御システムと正常に通信できます。しかし距離が遠いため、現場にヒューマンマシンインターフェースを追加しました。購入したのはステップコーの4532TEで、以前の485回線に接続しても通信できず、PLCのPort1のピン3および8からヒューマンマシンインターフェースに接続しても通信は成立しません。 PLCの問題なのか、それともヒューマンインターフェースが正しく設定されていないのか?
Reply #22016-11-03
PORT 0は、MODBUS RTUのマスターとしてもスレーブとしても動作できます。 PORT 1はマスターステーションとしてのみ使用できます。 これが2つのポートの主な違いであり、その場合、タッチスクリーンは従属機として設定しなければなりません。 200のポートは3と8ですが、タッチスクリーンのポート接続はどうですか?
Reply #32016-11-04
私のタッチスクリーンは6正1付きで、さらに信号用とグラウンド用の5ピンがあります
Reply #42016-11-04
信号線で接続できるDCSでしょう、こちらではそうやって接続しています
Reply #52016-11-08
まず、PLCのポート1のピン3と8をヒューマンマシンインターフェースに接続します。DCSと正常に通信できることから、PLC内の通信プログラムや変数アドレスはすでに設定済みであり、PLC自体の問題はないと考えられます。次に、タッチスクリーンのアドレスが正しいかを確認し、タッチスクリーンの内部設定が変数通信アドレスと一致しているかをチェックします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.