この投稿は最後に412434154によって2016年2月22日16時47分に編集されました。オペレーターステーションのDCSでトレンドグラフを開くとコンピュータが応答しなくなり、その後このシステムはフリーズしてしまいましたが、コンピュータの他の機能は通常通り使えます。ログインした後、トレンドチャートを一切クリックしなくても、システムの他の機能は正常に利用できます。エンジニアステーションで再コンパイルしてダウンロードした後も、オペレーターステーションは依然としてこの状態です。システムを再インストールしました。インストール直後はチャートが開けたのですが、閉じてから再び開こうとすると動作しなくなりました。また、ハードディスクの空き容量がいっぱいになっているわけでもありません。アドバイスをお願いします
Reply #22016-02-22
以前、他の上位機でもデータベースが大きすぎたり、コントロールが欠落している場合に起こったことがあります。中央制御の方はわかりません
Reply #32016-02-22
トレンドファイルを空にしてから開いてみてください
Reply #42016-02-23
このトレンド画面は、8つのインジケーターポイントのトレンドがあるんですか?これはソフトウェアのバグのようです。センターコントロール700システムでも同じ症状が出たことがあります。このトレンド画面でいくつかのトレンドポイントを削除すると問題なくなります。
Reply #52016-02-26
JX300XPはバグの問題ではないはずですが、使わないトレンドはすべて別のディレクトリにコピーしてバックアップしておきましょう。。トレンドの元のディレクトリに、長期間トレンドを保存しすぎないでください。そうしないと、トレンドコンポーネントがトレンドを読み込む際に非常に遅くなることがあります。以前、そのような経験があります。。それか、特に高性能なコンピューターを使ってプレイするんだ。メモリを8G以上にし、ハードディスクをSSDに交換すれば、この現象は起きないでしょう。へへ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.