安全弁が作動した後に自動的に元の位置に戻るかどうかを検査する必要があるか

2016-11-15View Original

Thread Content

安全弁が作動した後に自動的に元の位置に戻り、検査を行わずにそのまま使用してもよいですか?
Reply #22016-11-15
これは許されません。20年以上にわたり、私たちの安全弁が作動する回数も少なくありませんでした(当初は多かったのですが、次第に減っていきました)。その間、適時に再設定を行わなかったことは一度もありません。
Reply #32016-11-15
ダメです。切除して再検査する必要があります~~~~
Reply #42016-11-16
通常は1年に1回の点検が行われますが、ご指摘のように動作後に点検が必要かどうかは、復元後のシール状態が良好かどうかで判断します。漏れがなければ点検は不要ですが、復元後にシールが不十分な場合は再調整が必要です。安全弁が頻繁に作動する場合は、特に注意が必要です。プロセスに問題がないのであれば、多くの場合は安全弁自体に問題があり、再調整が必要です;
Reply #52016-11-16
必要ありません。通常は年に一度の点検が行われますが、一部の工場では重要な高圧安全弁を、その安全弁が良好な状態にあることを確認するために、四半期ごとまたは半年ごとに手動で作動させています。
Reply #62016-11-16
安全弁が作動した後は、毎回点検する必要はなく、そうでなければ破片弁と比べた連続生産の利点がなくなってしまいます。そもそも本当に必要ないよ
Reply #72016-11-21
理論上は毎年1回検査する必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.