HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

異なる圧力レベルのフランジ接続(ボルト穴数が異なる)

2016-11-15View Original

Thread Content

フランジはJB/T81-94規格に準拠して選定され、現在PN1.0およびPN1.6のDN80用フランジがあります。ボルト穴の間隔は同じで接続可能ですが、PN1.0のフランジはボルト穴が4つ、PN1.6のものは8つあるため、現場検収では承認されません。このように接続する(ボルト穴の数が一致しない)のは大丈夫でしょうか?類似の基準はありますか?ありがとう!
Reply #22016-11-15
異なる圧力レベルのものが一緒になっているのは見たことがないですね。 配管建設規格を調べてみてください。
Reply #32016-11-15
1.0MPaと1.6MPaの管継手を一緒に使用する場合は、最低基準でのみ使用できます。つまり、あなたのパイプライン設計で使用する圧力は1.0MPaです。もしあなたが設計した1.0MPaの配管だというのなら、承認しない理由はありませんよ。彼は細かいことを気にする人だとしか言えない。しかし、設計要件が1.6Mpaの場合、検収を行わないのも理にかなっています。(実際の使用において、厳格な要求がない場合、1.0MPaの管継手(フランジ、バルブ)は互換性があります。)
Reply #42016-11-15
規格があり、異なる等級のフランジ接続には要件が定められており、一緒に組み合わせて使用することは可能だが、規格の要求に従って行う必要がある
Reply #52016-11-15
GB-50235-2010 工業用金属配管工事施工規範7.3はフランジの要求事項である
Reply #62016-11-15
異なる圧力レベルのフランジは互換性がない。どの規格を調べても、結果は同じだ。同じフランジに交換しましょう。現場監理がそんな接続を承認するはずがありませんよ。。。
Reply #72016-11-15
誤解を与えないでください。現場でたまに発注者をだますような真似はやめて、恥をかくことのないようにしてください。異なる等級のフランジは絶対に混同してはいけません。
Reply #82016-11-16
えっと、ちょっと聞きたいんですが、これは義務なんでしょうか?本当にわからない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.