埋設配管の非破壊検査率に関する質問

2016-02-28View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。「埋設配管の非破壊検査率」に関する具体的な規格は、現在存在していますでしょうか。 現在、単線図上にはSHB3クラスと表示されており、設計要件として100%の非破壊検査が求められます! もう規格の要求を大幅に超えてしまっているのでしょうか?
Reply #22016-02-29
一般的に、地中に埋設されるプロセスパイプラインの非破壊検査率は100%であるべきです。
Reply #32016-02-29
規格で定められている検査比率はすべて最低限のものであり、設計資料に記載がない場合はそれを参考に実施してよい。ただし、設計資料に100%検査すると明確に記載されている場合は、その要求に従って検査を行わなければならない。そうしないと、将来的に配管の検査が不十分で問題が発生した場合、その責任はすべてあなたにあることになる
Reply #42016-02-29
埋設式のプロセスパイプラインは隠蔽工事の要件があり、漏れや損傷が発生してもすぐには検出できない
Reply #52016-03-01
もっと多くの方の参加を歓迎します。楽しく交流し、楽しくシェアしましょう
Reply #62016-03-03
100%の非破壊検査は、規格要件を大幅に超えているとは言えないでしょう。もし200%の検査だと、やや高い要求と言えるかもしれません。具体的には、その非破壊検査の要件がどの規格に基づいて定められているかを確認してみるとよいでしょう
Reply #72016-04-27
双百検査とは何か、学んでみよう。。。。
Reply #82016-04-30
埋設は一般的に100%で、その理由は4階のようなものです
Reply #92016-05-01
学*一下の説明は双百検査です
Reply #102016-05-17
非破壊検査には多くの種類があり、設計上で言及されるダブル100検査とは一般的に100%のX線検査と100%の超音波検査のことを指します。例えば、ガスパイプラインの設計規格では、修正溶接部や試験圧力をかけていないパイプ接続部の溶接部については、100%の超音波検査と100%のX線検査を実施することが求められています~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.