可燃性ガス配管設計規格および水素ガス配管の流速に関する問題

2016-03-02View Original

Thread Content

みなさん、こんにちは!まず状況を説明します:1.装置の改造が必要になる可能性があり、その中で可燃性ガス管はDN350で、炭素鋼製、長さは約4キロメートル、媒体の圧力は0.5MPaG前後、流量は30000Nm3/h前後、常温で、水素が約60%含まれており、その他に軽質アルカン、窒素、二酸化炭素、一酸化炭素、硫化水素などが含まれています。私の最初の質問は、どのような基準(基準番号またはキーワード)を調べるべきかということです許容される圧力降下は最大でどれくらいですか?計算した流速は約90m/sで、要件を満たしていますか? 2、純度9の水素ガス3種類、圧力2.4MPaG、流量約14000Nm3/h、常温、配管はDN200の炭素鋼で、計算上の流速は102になるが、GB50177-2005では20m/sを超えてはならないと規定されており、明らかに基準に適合していない。では、第二の質問ですが、なぜ設計院はこのように設計するのでしょうか? 皆様のご指導、ありがとうございます:hug:
Reply #22016-03-02
違う、2.4MPaGの炭素鋼製水素管では、流速は15m/sを超えてはならず、間違って覚えていた。。。
Reply #32016-03-02
この投稿は最後にylb913によって2016-3-2 10:42に編集されました。あなたの計算は間違っています。流速は実際の運転条件での体積流量に基づいて計算するもので、規格値に基づくものではありません。 0.5MPaは0.6MPaの絶対圧として計算し、温度は37度、流速は16.4m/sと仮定する。もう一つは5.6m/sです。
Reply #42016-03-02
設計院自体が計算を行っていないのか?
Reply #52016-03-02
3階で言ったように、実際の運転状況に基づいて計算する必要があります。 私はずっと、設計院でミスが起きることは確かにあると思っていますが、決して珍しいことではありません。問題が発生したら、まず自分たちの方から原因を探すべきですよね。
Reply #62016-03-02
戻ってきてみたら、自分がたくさんのデータを間違えていたことに気づいた。管径をDN250と書いていたのに、実際はDN350だった:L
Reply #72016-03-02
えっと、規格で言っているのもその圧力下での流速だと思っていたんですが、元々は常圧下での流速だったんですね
Reply #82016-03-03
この投稿は最後にHEJIYUERによって2016-3-3 22:22に編集されました。H2管とO2管は異なります。H2パイプは正圧で、中にはO2もない。燃焼の3要素がないのに、どうやって「包帯を巻く」のか?20M/Sの制限を受ける必要はないでしょう?
Reply #92016-03-04
水素ステーションの設計規範を調べてみると、GB 50177のようです。そこには、異なる圧力下での水素の最大流速について規定があります。ここの20m/sは私の間違いで、0.1~3.0MPaの場合、最高流速は15m/sです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.