循環水ポンプ並列時の流量が重畳しない問題

2016-03-02View Original

Thread Content

現場で、2台の水ポンプを並列に接続しても流量が増加しないという問題が発生し、並列接続時の流量は単体のポンプを動作させた時の流量と同じであった
Reply #22016-03-02
原因はおそらく入口の主管の制限で、液体の供給量が不足しているのだと思います
Reply #32016-03-02
並列にした後、2台のポンプがどちらも正常に動作しているか確認しなければなりませんね。通常、並列で動作するポンプの流量は増加すべきですよね
Reply #42016-03-02
2台のポンプは共通の吸水管を使うのか、それとも別々の吸水管を使うのか?並列後の出口圧力に変化はありますか?
Reply #52016-03-02
2台のポンプの電流差が大きいかどうか、1台は動作しておらず、出口圧力がもう1台より低くないか確認してください
Reply #62016-03-03
1、入口の来流が不足していないか確認する 2、揚程が高すぎないか確認し、高すぎる場合はバルブの開度を大きくする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.