圧力変換器の冷却などの問題

2016-03-23View Original

Thread Content

今日、制御システムメーカーと話をしていた際、メーカーから反応釜の温度が100度を超えると、圧力変換器には冷却水装置を取り付けて保護する必要があると言われました。これは必須なのでしょうか?また、すべての圧力変換器の防爆等級は同じ等級でなければ、同一の制御システムに接続できないのでしょうか? 皆さん、お手伝いをお願いします
Reply #22016-03-24
大神に回答をお願いします:time:
Reply #32016-03-24
以前はリアクターの温度が500度以上で、リアクターの圧力差変送器にも水冷装置がありませんでした。トランスミッター内部は静止しており、流れがなければ最終的には常温よりわずかに高くなるだけで、配管が長くても露出した部分の放熱は非常に速い
Reply #42016-03-25
同じ防爆等級でなければ同じシステムに接続できないのですか?
Reply #52016-03-27
この質問で、ダッシュボードセクションのより多くの議論に移動できます
Reply #62016-03-27
圧力変送器の内部にはシリコンオイルが入っており、特にキャピラリー付きのものではそうです。そのため、導圧管には凝縮器やその他の方法が用いられます。防爆等級は現場や図面の要求により、設計院や規格に従います:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.