0.3MPa廃熱ボイラーの連排が大きすぎてpHが低い

2016-03-06View Original

Thread Content

この投稿は、2016年3月7日11時36分に654262293によって最終的に編集されました。なぜ0.3MPaの廃熱ボイラーの連続排出量が多すぎてpH値が低くなるのでしょうか?
Reply #22016-03-06
それはあまり関係ないと思うよ。投稿者さん、PHがどれくらい低いって言うの?
Reply #32016-03-06
6、しかし停止後は徐々に8前後に回復する
Reply #42016-03-07
個人的には、PHと汚水排出には関係がないと思います
Reply #52016-03-07
1、連続運転を停止すると、廃液タンク内の水のpH値が6から8に上昇することがあります。これは、廃液タンク内の水が絶えず気化して蒸気になるためで、このとき廃液タンク内のアルカリ性物質が濃縮されるため、pH値が上昇するのです。 2、ボイラー水のpH値は一般的に8以上であり、連排および間排を開放しても、廃锅内の水のpH値が8未満に下がることはない。この現象の原因は、廃锅の伝熱管に漏れが生じている可能性が高く、その漏れ量はごくわずかなものである可能性がある。 3、廃棄用ボイラーに入る水のpH値を分析して、問題がないか確認することをお勧めしますさらに、蒸気中にCOやH2などのガスが含まれていないかを分析し、廃炉に内部漏れがないかをより詳しく判断する。
Reply #62016-03-07
排液量が多すぎて、水が冷却される間もなく温度が上昇し、pH計の測定に影響を与える
Reply #72016-03-07
一般的なボイラーの水のpHは9~10の間で、これではすでに酸性を示しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.