気圧試験の問題

2016-03-10View Original

Thread Content

冷凍システム、冷却剤のフロン、冷凍機と蒸発冷却器をつなぐ配管設備について、メーカーは液圧試験はできないと言っています。なぜなら、配管内の水がすべて除去されるとは保証できないからです。もし残留水があると、その水はフロン液と共にシステム内に入り、機器の低圧側で凍結して装置を塞いでしまいます。そのため圧力試験を採用するが、操作圧力は1.9MPa、設計圧力は2MPa、試験圧力は2.3MPaである。すべての規格を確認したが、0.6MPa以下なら圧力試験が可能であり、空気圧や液圧を使用できない場合には代替案もある。しかし、上司はやはり気圧を選ぶつもりで、専門家に相談したいのですが
Reply #22016-03-10
場合によっては、窒素を使って圧力試験を行うこともあるんだよ!
Reply #32016-03-11
それなら、乾燥機を追加して露点を測定しなければなりません。。。 空気に水分が含まれている。。。
Reply #42016-03-11
配管が小さいなら、圧力計を取り付けて~~窒素ボンベを買って充填して試験圧力をかけてみて~~もちろん、露点が基準を満たす圧縮空気でも構いません~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.