シーメンスポジショナーフィードバック配線

2016-03-14View Original

Thread Content

見たことのあるシーメンスのポジショナーでは、フィードバックが分離型で、つまり別個の位置フィードバック器がDCSに送られています。では、シーメンスのポジショナー自体のフィードバックはどのように接続されるのでしょうか?また、その61番、62番の端子はどこにありますか?画像があると良いです。
Reply #22016-03-14
この投稿は最後にlangzilmsによって2016-3-14 08:58に編集されました。具体的なモデルは?電流出力はオプション機能です。
Reply #32016-03-14
6DR5210-0EN00-0AA0/6J
Reply #42016-03-14
シーメンスのポジショナーだけでなく、現在多くのスマートポジショナーにも位置フィードバック機能があり、通常は4-20MAの2線式です。接続先については、関連する取扱説明書を確認する必要があります
Reply #52016-03-14
シーメンスのポジショナーは型番によって接続方法が異なり、ある型番では接続端子が1列しかなく、自己フィードバックを接続することはできません。また、別の型番では上下2列の接続端子があり、下の列には4–20mA信号を接続し、上の列にはフィードバック用の端子があります!具体的には、ロケーターの型番次第です!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.