差圧変送器の差圧値と流量の関係について

2016-03-14View Original

Thread Content

質問です:差圧値が存在するだけで(例えば差圧が0.01%だけでも)、必ず流量が表示されるのでしょうか?もう一つの問題は、孔板流量計で測定する際に最も正確な測定値が得られる範囲についてです。もし実際の流量がその範囲の10%未満になってしまった場合、測定結果は不正確になってしまうのでしょうか?ありがとう!
Reply #22016-03-14
差圧式流量計の測定原理によれば、差圧があれば流量が生じるが、測定精度を保証するために、通常は満量程の1/3以上で動作させる。また、測定干渉を克服するために、通常は小信号カットオフも設定する必要がある。つまり、小信号(圧力差)未満では、計器の出力は4mAとなる
Reply #32016-03-14
簡単に言うと、圧力差と流量は平方根の関係にあります。圧力差が0.01%の場合、平方根を取ると0.1%になります。実際の圧力差は非常に小さいですが、平方根を取ると流量は大きくなります。このような状況を避け、正確な測定を行うためには、低流量時のカット機能が必要です。圧力差がある一定値未満になると流量は0になります。例えば、圧力差が1%未満の場合、流量は0になります。 流量が10%未満の場合、精度が低下します。一般的な差圧式流量計では、流量を20%以上に保つ必要があるでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.