装置内で1時間あたり7800立方メートルの循環水が使用されていますが、どうすればエネルギー消費を削減できるでしょうか
Reply #22016-03-31
循環水の節約には、一般的に2つの方法があり、1つは技術改良によるものです。循環水を使う必要のない場所は取り除く。もう一つは流量を適切に制御することで、例えば冬場には循環水量を減らし、循環冷却が不要な場所では循環水の供給を止めます。長期予備の機械ポンプは、使用していないものの循環水を止めることもできます。必ず記録を残さなければならない。
Reply #32016-04-01
この投稿は最後にcometによって2016-4-1 15:33に編集されました。循環冷却水の場合は濃縮倍率を上げること、流量が不安定な場合はインバータ制御を検討することができます
Reply #42016-04-01
ご連絡先を残していただければ、ご相談できます。省エネ・コスト削減の鍵は、循環水の濃縮倍率を高めて水道代を節約すること、薬剤の使用量を減らしてシステム運用コストを抑えること、さらには循環水の排出汚水を回収して再利用することです。これは総合的な技術改革案です :)
Reply #52016-04-01
上の人の言う通り、循環水というのは主に補水や薬剤、電力などです。高効率な薬剤を使用し、濃縮倍率を高めて薬剤の投入量を削減する。インバーター付きファンなどを採用
Reply #62016-04-02
これは今私たちがやっているのとほぼ同じです
Reply #72016-04-03
熱交換器の循環水は過小にしないよう注意し、そうでないとスケールが付きやすく、さらにはスケール下腐食が発生することもある。調整する際は、さらなるトラブルが起きないように注意しましょう。
Reply #82016-04-08
スケールの発生は、主に水質が悪いことが原因です。給湯器の水冷部分は、一般的に3年ごとに点検期間が来て、内部を清掃する必要があります。また、冬場は水冷の開度は一般的に非常に低いです。
Reply #92017-01-04
工程上の要求に基づき、冷却効果とウォータークーラーの最低流速(0.5m/s)を確保した上で、バルブを絞って温度上昇を適切に高める。
Reply #102017-01-04
曲がりを直し、大きなY字継手を使用して配管損失を削減する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.