この投稿は、2016年7月10日04:03に「私はマオマオを愛する」によって最終的に編集されました。当社では、自社で生成した蒸気をそのまま熱電装置の低圧蒸気主管路(DN200)に接続しています。熱電式蒸気の配管接続部での流量は約10トン未満で、圧力は約0.87MPa、温度は260℃です。二段式自製蒸気の流量は約10トンで、圧力は0.96MPa、温度は240℃です。実際の運用状況では、2次蒸気が頻繁に圧力が溜まる。送れない。 皆さんにお伺いしたいのですが、2つの蒸気を混ぜた場合、圧力は0.87~0.96の間になりますか?
Reply #22016-04-01
混合後の圧力は低圧側を超えない。
Reply #32016-04-01
この投稿は最後にylb913によって2016年4月1日16時18分に編集されました。あなたの0.87MPaの蒸気が後方に流れることができるのであれば、合流した後の圧力も0.87MPaを超えることはなく、低圧の方から自然と高圧の場所へと流れていくのです。 あなたの0.96MPaの蒸気圧保持は、合流前の配管区間での圧力保持であり、それは配管自体の直径が細いか、配管長が長すぎるためで、要するに合流前のその部分での圧力損失が大きすぎるのです。
Reply #42016-04-01
なるほど、混合後は最低圧力を超えられないので、投稿者が高圧と低圧を使うと、高圧配管に圧力が溜まります。
Reply #52016-04-01
2つの観点から考えることができます。1つはユーザーの蒸気使用量で、もう1つは蒸気配管の管径です。配管の変更や安全弁を設置して排出する方法、あるいは凝縮冷却を行う方法を検討できます。
Reply #62016-04-02
勉強になりました。ご指摘の通り、圧力が0.87を超えると0.87では先に進めないという点には、私も全く同感です。現在の状況としては、配管内で蒸気がどのように流れているのかがはっきりしません。もしかすると、熱電から供給される蒸気の方が、触媒を介した送気よりも強く、そのため触媒を介した送気も上流側の装置へと逆流しているのかもしれません。触媒が蒸気配管の比較的末端にあり、その先にはガソリン水素化装置が1基しかないからです。一方、ガソリン水素化装置で使用されるこのパイプラインの量は3.5tだけです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.