消火用水システムと循環冷却水システムが配管で接続されているが、規格に適合していますか?

2016-04-01View Original

Thread Content

同社の消火用水システムと循環冷却水システム(間冷開放式)は、1本の配管で接続され、バルブによって制御されている。循環水システムは自社製の装置で、運用保守は会社が担当します;消火用水は外部から供給され、バルブで遮断できる。クロスオーバーケーブルという案は経営陣から出されたもので、設計図にはこの項目はありません。経営陣の考えは、現場の清掃には消火用水が必要だが、一時的には循環水システムで供給できるというものだ。「化学工業用循環冷却水システム設計規範」GB 50648-2011の3.1.9条を確認したところ、循環冷却水システムの冷却塔下の集水槽および吸水槽は消防用水槽として使用してはならないとされており、この条項は強制的な規定である。私の疑問は、このようなクロスオーバーが**や業界標準に適合しているかということです 個人的には基準に合わないと思います。 皆さんのご議論を歓迎します:victory:
Reply #22016-04-04
現在のある石油会社の循環水槽や消火配管にも架線があり、循環水ポンプの出口に
Reply #32016-04-05
考え方を変えてみてはいかがですか! 目的が清掃なのであれば、循環水を使って清掃すると直接言えばいいのですが、それでもあまり適切ではありません。
Reply #42016-04-05
**規定と実際の使用では異なります。**このような使い方を禁じているのは、そうした使い方にリスクがあるからに違いありません:)
Reply #52016-04-05
国標の出発点はある程度理解できますが、単に規格に合致しているかどうかを議論するだけですよね。実際、このような提案には賛成です。実用性が高いですから:victory:
Reply #62016-04-13
国標で分離することを求めるのは、そのように使用するとリスクがあるからです。通常の状況では、清掃時に一時的に循環冷却水を使うだけで、問題はないと考えられます。しかし、便利だからといってバルブをずっと開けたままにしてしまうと、消防用水を大量に使用した際に循環冷却水システムの水が使われてしまい、生産面で他の事故が起こる可能性があります。ですから、面倒を避けるためにこのような方法は取らない方が良いでしょう。結局のところ、安全は些細なことではありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.