差圧変送器のゼロ点オフセット問題

2016-04-09View Original

Thread Content

当社の多くの差圧変送器は、使用してしばらくするとゼロ点がずれてしまいます。高圧・低圧測定で大気圧が1KPと表示された場合、この時は手動操作器でゼロ調整を行うのでしょうか??? やはりトランスミッター自体でゼロ調整するか??やはり、直接測定範囲を1-11KPに変更するのでしょうか?(元々の0-10KP)これらにはどのような本質的な違いがあるのでしょうか??また、単純な圧力変送器の方が安い場合、どうすれば標準となるのでしょうか?
Reply #22016-04-10
手動操作器または送信器自体でゼロ調整を行うことができます。マイグレーションとは送信器のゼロ点を変更するもので、測定範囲は変わらず、1~11kPaにはマイグレーションできません。 また、10%のドリフト量は送信機に品質上の問題があることを示しており、メーカーに問い合わせて解決することができます。
Reply #32016-04-10
機械のゼロ点の位置を調整すると変わってしまうのを見たことがある
Reply #42016-04-11
ゲインを変更する必要はなく、直接ゼロに調整すればよい
Reply #52016-04-11
ハンドコントローラーを修正しましょう。頻繁に発生するようなら、検査に出してみるのが最善で、そうすれば安心できます
Reply #62016-04-11
10%のドリフト量、この表は使えますか?工場に戻ろう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.