物質を高位置のタンクに投入する際の計量は、2つのタンクにそれぞれ120度間隔で配置された3つの計量モジュールを用いて行われ、計量制御装置によって投入される物質の重量が表示されます。しかし現在、表示される重量は実際の重量と一致せず、10kg前後で変動しています。物質を高位置のタンクに投入する際の計量は、主にオーバーフロー口から液体が漏れ出ていないかを確認することです。オーバーフローが発生した場合はポンプを停止し、オーバーフローがなくなったら、定められた基準に従ってその量を記録し、配合用のタンクに使用します。現場で観察される主な状況は以下の通りです:①.2つのタンクに物質が満杯になると、各タンクの計量表示値は定められた0kg~10kgの範囲内で変動します。 ②材料をすべて投入した後、各スロットの計量表示の誤差は0kg~10kgの間で変動します。 この材料は30度程度で結晶するため、容積が温度の変化に伴って大きく変わります。オーバーフロー方式を使用する場合、タンク内の材料量が正確でないこともあります。ポンプの起動・停止は手動なので、(計量が正確な状況下でも)手動でのポンプ停止と計量のタイミングが一致しません。これに関して研究された方はいらっしゃいますか?アドバイスをいただければ幸いです
Reply #22016-04-12
30度で結晶させ、温水による保温を考慮し、タンクヘッドと接続されているすべての投入・排出管にはステンレス製の内張りを持つテフロンホースを使用する。計量表示器が信号を送ってポンプを自動的に停止させ、タンクヘッドの底部バルブは分岐管を介して再び投入タンクに接続され、手動で調整される。
Reply #32021-07-14
センサーの測定範囲はどれくらいで、高位タンクの容量はいくらか。 一般的に変動幅が大きくない場合、センサーの損傷やアース線の未接続が原因とは考えられません。最初は問題なく動作していたのに、後にこのような問題が現れる場合は、配線が緩んでいないか、接続箱が湿気ていないか、計量モジュールに異物が入っていないかを確認してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.