火災警報器の制御装置に機器の故障があります。機器の故障時にアラームを出力しないように設定できますか?

2015-08-28View Original

Thread Content

コントローラーはGulfモデルです:JB-QB-GST500
Reply #22015-08-29
入力がない場合は、機器故障時にアラームを出力しないように設定できます。
Reply #32015-08-29
個人的には、火災警報器の制御器が故障していれば非警報状態にできるのではないかと考えています。火災警報器の故障が解消されれば、正常な状態に戻すことができます。
Reply #42015-08-29
マニュアルにはそのような設定は無いのでこのように設定することはできません。
Reply #52015-08-29
具体的な手順はありますか?または参考情報
Reply #62015-08-30
これは火災警報器の要件を満たしていないため、この機能はありません。
Reply #72015-08-30
障害アラーム番号をシールドすることができます。シールド後は記録を保管し、警報障害を修理する必要があることを作業場担当者に知らせる標識を掲示する必要があります。シールド方法:F1----シールド-----具体的なシールド方法については保守員にお問い合わせください。それらはすべてパスワードを持っています。一般に、プライベートシールドは許可されません。ベイ内の火災警報器番号には同じモジュールがあり、すべて同じ番号を示すものもありますか?
Reply #82015-08-30
そうですね、あなたは正しいです。防爆エリアの 1 つのモジュールにはその背後に複数の手動ボタンがあり、非防爆エリアの 1 つのモジュールには 1 つのボタンと 1 つのアドレスがあります。ここでの重要な問題は、ボタン煙感知器は正常に動作しているのに、コントローラーが故障を報告し、警報ホーンが鳴り続けることです。
Reply #92015-08-31
メンテナンスに問い合わせて確認してください。長期間の使用、外部環境(雨、外気など)による接点の接触不良、グリル等の付属品の故障などが考えられます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.