ロスモント3144Pマルチメーターで白金抵抗の抵抗値と出力される4-20mA信号をどう測定するか

2016-09-10View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。タイトルの通り、専門のエンジニアがいないため、現在、温度変化を測定している環境温度の数値が実際の温度よりも5~10度高くなっています。どのようにして点検すればよいでしょうか?私は単に学びたいだけですので、怒らないでください。 温度変換値は3144P、PT-100、4線式。 図中の白金抵抗の4本の線は、それぞれ1、2、3、4番の端子に接続されている。 1、左側の-、+、Tはそれぞれどのような役割ですか?測定とか、2、マルチメーターで現在の白金抵抗の抵抗値を測定するにはどうすればいいですか?白金抵抗の4本の線を切ってから測定する必要がありますか?マルチメーターには白と赤の端子があるのですが、具体的な接続方法と操作手順は? 3、マルチメーターで温度変化出力の4-20mA信号を測定するにはどうすればよいか。電源線を1本外し、マルチメーターを回路に直列に接続して測定するのか?具体的な配線と操作方法は?
Reply #22016-09-11
マルチメーターでPT100を測定するには配線を切る必要があり、現場で直接計器の表示部を測定すればよい。4線式とは、白金抵抗の2つの点にそれぞれ2本の導線を接続し、任意の2点を測定するもので、0Ωでなければその値が抵抗値となる。PT100の温度は(測定値-100)/0.385で算出されるが、これは概算値であり、正確な値が必要な場合は計算ソフトウェアを使用する。
Reply #32016-09-11
写真をアップロードできません。温度センサーは垂直に設置し、上部が入力端子、下部には白金抵抗温度計用のカバーが接続されています。後部カバーを開くと、配線は次のようになります。上部には左から右へと3つの端子があり、T、+、-です。そのうち-には配線用のネジが付いており、Tと+は内六角ボルトのような形状で、どちらもまだ配線されていません。左側には順に1、2、3、4と番号が付けられた端子があり(これらは白金抵抗に接続され、1と2には赤い線、3と4には白い線が接続されています)、5番端子は空で、5の下には接地端子があります。後部カバーのほぼ中央には-と+という2つの端子があり(これらは2本の電源線に接続されます)(この2つの端子は、インターネット上の多くの画像には写っていません);
Reply #42016-09-11
正負は電源で、T端子はテスト用で、通常は使用しません。電流を測定するには、電源ケーブル1本を外し、マルチメーターの2本のプローブで端子と外したケーブルを接続し、抵抗値は赤と白のプローブを使って測定します
Reply #52016-09-11
測定した抵抗値から100を引き、さらに0.385で割ると、その抵抗値に対応する温度がわかります
Reply #62016-09-12
1と2、3と4はそれぞれ短絡されています。マルチメーターで測定すると、1と2、3と4の間の抵抗値は0になるはずです。熱抵抗値については、マルチメーターを使って1と2、および3と4の間の抵抗値を測定すればよいです。もちろん、正確に測定するためには、まず1と2、または3と4のどちらか一方の配線を外してから測定することをお勧めします。回路電流を測定する場合、多くのモジュールには回路テスト機能が備わっています。例えば、電源を接続する端子が3つあり、+と-が電源に接続され、もう1つがLOOPまたはtestです。この場合、マルチメーターの電流計機能を使ってLOOPと負極を直接測定すればよいのです。もしその機能がなければ、配線を1本切断し、電流計を回路に直列に接続するしかありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.