Thread Content
皆さん、こんにちは。タイトルの通り、専門のエンジニアがいないため、現在、温度変化を測定している環境温度の数値が実際の温度よりも5~10度高くなっています。どのようにして点検すればよいでしょうか?私は単に学びたいだけですので、怒らないでください。 温度変換値は3144P、PT-100、4線式。 図中の白金抵抗の4本の線は、それぞれ1、2、3、4番の端子に接続されている。 1、左側の-、+、Tはそれぞれどのような役割ですか?測定とか、2、マルチメーターで現在の白金抵抗の抵抗値を測定するにはどうすればいいですか?白金抵抗の4本の線を切ってから測定する必要がありますか?マルチメーターには白と赤の端子があるのですが、具体的な接続方法と操作手順は? 3、マルチメーターで温度変化出力の4-20mA信号を測定するにはどうすればよいか。電源線を1本外し、マルチメーターを回路に直列に接続して測定するのか?具体的な配線と操作方法は?
マルチメーターでPT100を測定するには配線を切る必要があり、現場で直接計器の表示部を測定すればよい。4線式とは、白金抵抗の2つの点にそれぞれ2本の導線を接続し、任意の2点を測定するもので、0Ωでなければその値が抵抗値となる。PT100の温度は(測定値-100)/0.385で算出されるが、これは概算値であり、正確な値が必要な場合は計算ソフトウェアを使用する。
写真をアップロードできません。温度センサーは垂直に設置し、上部が入力端子、下部には白金抵抗温度計用のカバーが接続されています。後部カバーを開くと、配線は次のようになります。上部には左から右へと3つの端子があり、T、+、-です。そのうち-には配線用のネジが付いており、Tと+は内六角ボルトのような形状で、どちらもまだ配線されていません。左側には順に1、2、3、4と番号が付けられた端子があり(これらは白金抵抗に接続され、1と2には赤い線、3と4には白い線が接続されています)、5番端子は空で、5の下には接地端子があります。後部カバーのほぼ中央には-と+という2つの端子があり(これらは2本の電源線に接続されます)(この2つの端子は、インターネット上の多くの画像には写っていません);
正負は電源で、T端子はテスト用で、通常は使用しません。電流を測定するには、電源ケーブル1本を外し、マルチメーターの2本のプローブで端子と外したケーブルを接続し、抵抗値は赤と白のプローブを使って測定します
測定した抵抗値から100を引き、さらに0.385で割ると、その抵抗値に対応する温度がわかります
1と2、3と4はそれぞれ短絡されています。マルチメーターで測定すると、1と2、3と4の間の抵抗値は0になるはずです。熱抵抗値については、マルチメーターを使って1と2、および3と4の間の抵抗値を測定すればよいです。もちろん、正確に測定するためには、まず1と2、または3と4のどちらか一方の配線を外してから測定することをお勧めします。回路電流を測定する場合、多くのモジュールには回路テスト機能が備わっています。例えば、電源を接続する端子が3つあり、+と-が電源に接続され、もう1つがLOOPまたはtestです。この場合、マルチメーターの電流計機能を使ってLOOPと負極を直接測定すればよいのです。もしその機能がなければ、配線を1本切断し、電流計を回路に直列に接続するしかありません