当社の空気分離装置では工程調整により、表面冷却器の液面が一時的に0になったが、凝縮液ポンプは引き続き稼働していた。水ポンプを乾燥状態で動かすと、ポンプが壊れますか?
Reply #22016-04-23
各ポンプには使用条件があり、インターネットで調べたりメーカーに問い合わせたりすれば解決できます
Reply #32016-04-23
ポンプが損傷します。ただし、液面指示をゼロに設定しても実際にはある程度の液面が残っており、リスクが高くなります。
Reply #42016-04-24
遠心ポンプの無負荷運転は、メカニカルシールやベアリングを容易に破損させます。また、可燃性の液体やガスを送液する場合は火災や爆発事故が起こる可能性があるため、製造過程においてはポンプの無負荷運転を絶対に避けなければなりません。
Reply #52016-04-25
あなたの場合、短期間なら問題ないですが、できるだけ避けた方がいいですよ〜。それと、連動機能はありませんか?~~へへ~~
Reply #62016-04-25
低液位連動装置はありませんが、お客様の装置にはありますか?
Reply #72016-04-26
はい、高・低報告、低低・高高連鎖があり、液面が高高の場合は予備ポンプが起動し、液面が低低の場合はメインポンプが停止します~~
Reply #82016-04-26
エアコンディショナーの液面は一時的に0になりますが、リターンバルブが開いているためポンプ内には液体がないわけではありません。長時間動作させることはできない。私たちにもローローインターロックはありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.